喜丑丑 2020-10-30 11:04:43 | 山東省 裝飾預算 | 719查看 4回答
衛生間樓面和內墻防水交接問題
請問老師們,衛生間淋浴部分樓面防水需要上翻1800,而衛生間的內墻做法是全做防水,那這兩個要算兩遍么,有什么依據?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
只能計算全做防水的。上翻不另增加。
2020-10-30 11:07:01
-
算一次就可以。 通常只有地面上翻300與墻面會重疊,算兩次,如果沒特殊說明,不需要算兩遍。
2020-10-30 11:07:02
-
樓面防水只按平面計算一次,墻面防水按立面計算一次。
首次提交 2020-10-30 11:08:27 最近修改2020-10-30 11:08:27 (修改過1次)
-
一遍 這設計沖突 咨詢一下設計師 有無必要內墻全做防水,這個設計不符合常規
2020-10-30 11:09:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看