leyiguaiguai 2008-10-11 09:05:55 | 重慶市 其他專業 | 832查看 6回答
在鋼筋算量中,當我導入CAD圖,識別框架薄壁柱時,
在鋼筋算量中,當我導入CAD圖,識別框架薄壁柱時,軟件識別為框架柱構件,框架薄壁柱應為暗柱,請問我要如何解決?如果我光導入圖元,按導入圖形進行勾畫,偏移后與原圖形無法重合,請問是怎么一回事?正確的做法應是如何?謝謝!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1 按圖紙新建暗柱,然后選中用CAD識別的框架柱,單擊屬性,修改柱名稱為你新建的暗柱的名稱。 2 柱用點畫,偏移柱輸入:按住shift鍵,單擊鼠標左鍵,輸入偏移量,單擊確定即可。
2008-10-11 10:29:12
-
我認為是剪力墻中的暗柱或剪力墻導入。
2008-10-11 13:40:25
-
導入后將將變為框架柱的薄壁柱修正為剪力墻即可。
2008-10-11 09:48:48
-
最好自己手工修改了,我覺得是這樣。
2008-10-11 09:09:02
-
按你說的導入后,將變為框架柱的薄壁柱修正為薄壁柱就行
2008-10-11 09:12:09
-
薄壁柱是剪力墻中的暗柱應設置為剪力墻才能導入。
2008-10-11 09:43:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看