鋼筋水泥混凝土 2020-10-27 10:26:14 | 湖北省 土建結算審核計價軟件GCCP | 2069查看 2回答
請問一下關于樁基結算問題,超灌的部分改如何處理
圖紙規定有效樁長不小于13.5m,清單編制說明上寫著,超過1.5m的工程量由乙方自行承擔,那是不是有效樁長超過15m時,超過15m的工程量給他扣減,不予結算。如果扣除,那么相應的鋼筋籠,聲測管的長度需要給他扣除嗎?
2020-10-27 14:51:34 補充
接上個問題,請問一下,結算時是按照實際有效樁長計算還是設計有效樁長計算?
樁長=終孔深度-(地面標高-設計樁頂標高),那么設計有效樁長=設計孔深-(地面標高-設計樁頂標高),這個設計孔深怎么理解,該如何計算這個設計孔深?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看合同約定。
樁基超灌一般指的是樁頂虛漿部分,
而樁長加長超過15米,一般是有地質原因吧,達不到設計樁底地層?
具體原因具體解決。
2020-10-27 10:29:39
-
你好:這是需要根據樁的工藝形式確定的,長螺旋樁是工藝要求樁頂標高平自然地面【后植鋼筋籠】,其它的可以控制灌注樁的樁頂標高的。
2020-10-27 10:32:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看