FAN 2020-10-26 23:24:59 | 北京市 安裝機電 | 1424查看 5回答
設計說明:照明支線采用BVV-3x2.5mm型電纜,沿電纜橋架敷設
設計說明:照明支線采用BVV-3x2.5mm型電纜,沿電纜橋架敷設,出橋架采用20包塑軟管沿墻、柱子敷設
橋架的安裝高度為4.6,燈具的安裝高度為4.4,請問從第1個燈具到第2個燈具之間有幾段0.2m的高差?需要從橋架到燈具再從第一個燈具返到第二個燈具還是不需要返,是下圖哪一種走法?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
BVV是護套線 可以在橋架位置分線
2020-10-26 23:37:06
-
具體看工藝做法表有沒有
2020-10-27 02:59:46
-
選擇截圖三,理由;規范規定,橋架內、電管內的電線不允許做接頭。
2020-10-27 06:16:38
-
可以在橋架位置分線。做法:將兩根線均引出橋架,在橋架外增加一接線盒,在接線盒內接線、分支,再引至燈具。這樣做符合規范(不在橋架內做接頭),也好看。
2020-10-27 07:18:44
-
可以將兩根線均引出橋架,在橋架外增加一接線盒/或者截圖3
2020-10-27 08:52:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看