V v 2020-10-24 10:08:59 | 廣東省 安裝 | 711查看 1回答
請問老師下圖消防報警S+,F從分線箱走橋架敷設 需要返回橋架嗎,還是單獨走線
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
請問老師下圖消防報警S+,F從分線箱走橋架敷設 需要返回橋架嗎,還是單獨走線
一般不需要返回去。報警線和電話線都是直接進到端子箱的回路,其他不到本端子箱的回路報警線和其他線不進此端子箱。
2020-10-24 10:24:33