吳鴻利 2020-10-23 14:31:53 | 廣東省 安裝預算 | 11899查看 1回答
請問A型應急照明集中電源是連接幾種線型的
圖紙配電箱是普通電線引出的,但在A型應急照明集中電源控制系統是有四條電線的,實際是怎么配電線的呀
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一根JDG內穿4根電線。其中;
2根36V的電源線(WDZN-BYJ-2*2.5mm2),由于是安全電壓,就不需要接地線了。
2根通訊線(WDZN-RYJS-2*1.5),注;通訊線是開關,由消防控制室決定應急燈,什么時候亮,什么時候滅。
2020-10-23 14:53:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看