Zhan 2020-10-21 10:05:05 | 廣東省 土建安裝裝飾機電其他專業 | 2613查看 1回答
開關、插座、燈具、按鈕預留線的問題
關于開關、插座、燈具、按鈕預留線,已在“開關、插座、燈具、按鈕”定額綜合考慮;
但是實際施工中,
“配管配線”由A單位施工,
“開關、插座、燈具、按鈕”由B單位安裝;
請問:
①“開關、插座、燈具、按鈕”的預留線,A單位應該怎樣考慮?
②在哪本施工規范,有提及到“開關、插座、燈具、按鈕”的預留線長度范圍?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
施工的話要看電氣工程施工驗收規范。然后如果是造價的,可以看你當地定額計算規則電氣安裝分冊,配管配線章節有對應的預留長度表格。
2020-10-23 10:50:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看