CLANNAD 2020-10-20 16:27:24 | 湖北省 安裝 | 950查看 3回答
關于電氣圖紙配電箱與實際施工問題
圖紙設計兩個BYJ-3*4電線空調回路,WDZ-YJY-5*4電纜四個空調箱回路,如圖,實際上施工是不是只做了一個空調回路,空調箱回路用電線做的?我們計算空調回路的時候是算3根4mm的線嗎,還是2根4mm的線?計算空調箱回路的時候是5根4mm的線四個回路,還是4根4mm的線四個回路?簡單來說他這個穿線符合圖紙設計嗎?要計算幾根電線?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
截圖二中,有接地線(在藍色零線的上面,是雙色線),線與插座數量都與系統圖上吻合。
所以得按系統圖(截圖一上)的根數計算。即;單相插座是3*4算兩個回路,三相空調插座是5*4算四個回路。
2020-10-20 16:41:30
-
圖紙設計兩個BYJ-3*4電線空調回路,WDZ-YJY-5*4電纜四個空調箱回路,如圖,實際上施工也是做了2個空調回路,4個空調箱回路,計算空調回路的時候是算6根4mm的線嗎,,計算空調箱回路的時候是,4根5芯電纜
這個施工配電箱線路沒有照圖施工,有問題。
2020-10-20 16:31:52
-
施工的依據是圖紙,照圖施工沒錯
2020-10-20 16:36:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看