接線端子制作安裝需要套定額么?
前輩好,我們是要做投標的,只有工程量清單,描述為圖中所示,那我套定額的時候套一個配電箱還需要套接線端子安裝么?需要的話我也不清楚是套多大規格的。
是不是需要看圖紙,有幾路線就套相應平方的接線端子安裝?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看配電箱系統圖,根據導線根數套2/4/6平方套無端子外部接線,10平方套有端子定額
2020-10-17 11:49:44
-
是需要看圖紙,有幾路線就套相應平方的接線端子安裝
2020-10-17 11:50:48
-
有圖紙,看圖紙計算銅端子。
沒有圖紙,按清單工程量中銅芯線≥10mm2,估算銅端子的個數。
2020-10-17 12:42:08
-
請教前輩們,現在有說10平方以下電纜不支持套電纜頭制作安裝,那么該怎么套定額?是套銅電線壓接銅接線端子+有端子外部接線嗎?(全國統一安裝工程預算定額河北省消耗量定額 2012)
-
清單描述為端子板外部接線,是直接套取定額“端子板安裝”,還是需要分別計算并套取端子外部接線個數,如果是套取端子外部接線個數那是否還需要套取“端子板安裝”
-
無端子接線定額使用問題,接接盒端子接線能套此定額嗎?穿套穿線4平方內的接線問題,套用2.5 4平方無端子接線定額合理嗎?
-
各位老師,請問配電箱安裝套定額沒問題,無端子接線問題,一個配電箱安裝有進線和出線,進線是電纜可以套電纜終端頭定額,出線的話,還能不能套無端子接線呢,