劉大工程師 2020-10-17 09:37:42 | 重慶市 土建計量GTJ | 1015查看 4回答
墻體拉筋的問題
請問這個拉筋是所有砌體墻都應設置,還是只有柱或剪力墻與砌體墻交接位置才設置;剪力墻預留長度400怎么設置。謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是砌體墻里的砌體加筋,通長布置物,圖中要求預留400的搭接長度,在定義砌體墻里直接輸入2A6-600,搭接長度400加到錨固里就可以了
2020-10-17 09:39:37
-
你好:只有柱或剪力墻與砌體墻交接位置才設置,剪力墻預留長度400設置砌體加筋。
2020-10-17 09:39:50
-
是指柱、剪力墻與砌體墻交接的位置。定義布置進,輸入400長度的方法。
2020-10-17 09:40:49
-
砌體加筋
調整錨入長度就可以的
2020-10-17 09:48:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看