虎 2020-10-14 15:04:26 | 浙江省 土建計量GTJ | 580查看 4回答
鋼筋算量
上部鋼結構,基礎層鋼筋混凝土柱-0.03,匯總時沒有鋼筋,說直徑的長度的計算結果小于0,這樣在算量軟件里怎么設置
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
柱屬性的縱筋構件下拉選擇“縱筋錨固”。
2020-10-14 15:07:43
-
方法一:選中柱,修改屬性中【插筋構造】,將【設置插筋】改為【縱筋錨固】;
方法二:選中柱---屬性---【計算設置】---修改【抗震柱縱筋露出長度】為0;
方法三:柱子位置有較高的梁/條形基礎等圖元,將梁/條形基礎等圖元刪除后可以匯總正常,可以先將梁/條形基礎等圖元【圖元存盤】出去后刪除,計算柱正確后【鎖定】,再將梁/條形基礎等圖元【圖元提取】進來。
2020-10-14 15:09:24
-
選擇構件——在屬性里的插筋構造修改為:縱筋錨固——確定后匯總看看
2020-10-14 15:10:52
-
2020-10-14 15:12:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看