耍電的 2020-10-12 22:38:11 | 四川省 土建結算土建計量GTJ | 713查看 1回答
請教板圖
不知道我這樣理解這層板的說明對不對,希望老師指點一下,謝謝
陰影部分:面筋C8@200,底筋C8@200;(是否通長布置)?
未標注板
10厚:底筋c6@150;12厚:底筋c8@200;14厚:x向C8@200,Y向c8@170;之后以此類推。。。
說明中第四點板配筋采用分離式布置,未標注的板面制作鋼筋為C8@200,這個意思是只未標注板面層負筋是C8@200?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
陰影部分:面筋C8@200,底筋C8@200;(是否通長布置)?[[雙層雙向通長]]]
未標注板
10厚:底筋c6@150;12厚:底筋c8@200;14厚:x向C8@200,Y向c8@170;之后以此類推。。。[[[正確}}}}
說明中第四點板配筋采用分離式布置,未標注的板面制作鋼筋為C8@200,這個意思是只未標注板面層負筋是C8@200?[[[分隔式,是支座負筋,不是通長,負筋是C8-200。是沒有標注的鋼筋。]]]
2020-10-12 22:44:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看