. 2020-10-11 16:38:58 | 浙江省 土建 | 1835查看 4回答
老師,屋面的防水的卷邊我有一個困惑,就是卷邊高度是建筑完成面+250mm,那么現
老師,屋面的防水的卷邊我有一個困惑,就是卷邊高度是建筑完成面+250mm,那么現場實際做的時候,是不是保溫層厚度+砼厚度+其他厚度=160mm,那么這個卷邊高度只要卷410mm就夠了呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的。你的理解是正確的。
2020-10-11 16:44:41
-
平面面積再加圖紙(或圖集)要求的上翻高度計算可以,下例參考
2020-10-11 16:46:38
-
就是在女兒墻、欄板或墻體的接觸處向上翻起250。
2020-10-11 17:02:10
-
你好:是結構面層到建筑完成面+250mm。
2020-10-11 17:27:10