Bo先生 2020-10-11 09:37:36 | 甘肅省 安裝預算 | 4465查看 1回答
DDC智能樓宇控制器的安裝及管線算量
1、DDC控制器是安裝在設備的配電箱中還是安裝到設備上的,圖1中設備后面的X12、X2是什么意思,是控制器的個數還是控制器所控制設備的數量
2、一組控制器一根線還是控制器之間用線串聯就可以,系統圖上說明系統采用總線型連接,線型為六類非屏蔽雙絞線(是什么線,網線嗎?也沒有說明線的規格),線的量是要怎么算呢 ,如圖2中的三個控制器,一個控制器一組線,還是一根線過去把三個控制器連在一起,如果說是一個控制器一組線,那么每一個控制器的線都要接到消防安控室的主控臺上是嗎,第一次接觸,一頭霧水 不太懂啊
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.DDC控制器應該放到DDC控制箱內,放置原則如果沒有弱電井,一般布置在接近被控設備較多的地方,干燥,便于檢修的地方即可。DDC(Direct Digital Control)直接數字控制,通常稱為DDC控制器。DDC系統的組成通常包括中央控制設備(集中控制電腦、彩色監視器、鍵盤、打印機、不間斷電源、通訊接口等)、現場DDC控制器、通訊網絡、以及相應的傳感器、執行器、調節閥等元器件。
2.圖1中的X12,X2是數量3.各家協議不一樣,BA主機采用什么協議,網線或RVV2*1.0就可以,總線連接,也就是一組線,類似報警總線。
2020-10-12 10:13:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看