每天問問問 2020-10-09 07:11:47 | 北京市 安裝預算安裝算量GQI | 1941查看 2回答
請問消防電水流指示器,信號閥,70℃/280℃防火閥,火災顯示盤,壓力開關…
問題一請問消防電水流指示器,信號閥,70℃/280℃防火閥,火災顯示盤,壓力開關…是模塊嗎?問題二請問怎么區(qū)分輸入輸出模塊?問題三請問哪些需要底盒,模塊是要模塊盒嗎??
2020-10-09 08:35:14 補充
我補充下我的疑惑,疑惑一好像70/280℃防火閥是模塊不需要模塊盒,是因為它包含在里面了,具體我不太懂沒做過現(xiàn)場,疑惑二設備都需要接線盒,模塊好像是有專門的模塊盒,但有的模塊不需要底盒。疑惑三按下面大神的回復,意思是70℃防火閥是輸入模塊,280℃防火閥是輸出模塊嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.水流指示器、信號閥70°C防火閥這些設備都要接入一個輸入模塊,280°C防火閥接一個輸入輸出模塊,火災顯示盤,壓力開關是設備不需要模塊啟動。2.輸入輸出模塊的功能是要啟動設備和設備反饋至消控中心,輸入模塊只有設備反饋功能。3.設備、模塊都需要接線盒
2020-10-09 08:14:05
-
問題一請問消防電水流指示器,信號閥,70℃/280℃防火閥,火災顯示盤,壓力開關…是模塊嗎?
不是.都配有模塊
問題二請問怎么區(qū)分輸入輸出模塊?系統(tǒng)圖和平面圖的圖標
問題三請問哪些需要底盒,模塊是要模塊盒嗎?? 都需要底盒
2020-10-09 08:10:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看