。 2020-10-06 19:44:04 | 北京市 土建 | 1136查看 1回答
剪力墻分布筋搭接率對鋼筋量的影響
剛才聽南山老師的課程,講到剪力墻的分布筋的搭接率如果是25%的話鋼筋量比實際的量偏小,最好是按50%或100%搭接。學生沒去過施工現場不太懂這些鋼筋下料和搭接的原理,請各位大佬解答。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
正常按照50%搭接設置的,實際施工也是這樣的
2020-10-06 19:52:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看