z 2020-10-05 15:17:36 | 廣東省 安裝 | 4148查看 1回答
密集型插接母線1000A/5P,插接箱的問題
插接母線的標高是多少?怎么才能知道插接母線的大小要用什么支架?插接母線套什么定額,1600A/5P是給其他樓層的配電箱供電?插接箱是就一個的然后分出電纜給配電箱供電,還是一條電纜一個插接箱,圖2箭號那個也是電纜T接箱?是用來做什么的
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、截圖二,與截圖一,沒有一點兒關系。截圖二說的是防火電纜T接箱。截圖一是插接母線,挨不上。
二、插接母線的標高、支架,要按設計給出的圖集施工。每一個插接箱,接一根電纜,給一個配電箱供電。插接母線一路過去(或一路上去),有多少個配電箱,就需要多少個插接箱。
2020-10-05 16:27:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看