156 2020-10-05 09:58:54 | 山東省 土建土建計量GTJ | 1454查看 3回答
承臺梁的箍筋長度
為什么承臺梁設置的高度為900、保護層40,但出來的箍筋高度為840-2*40=760?需要進行修改嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不要改,是承臺下邊的樁伸上來了
2020-10-05 10:00:29
-
是不是樁與梁底有高差呢?
2020-10-05 10:02:24
-
上下保護層總共是:2*40
2020-10-05 10:14:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看