zh****@126.com 2008-10-01 09:04:40 | 四川省 其他專業 | 1144查看 6回答
請問在鋼筋算量中,剪力墻縱筋在屬性設置成"縱筋錨固
請問在鋼筋算量中,剪力墻縱筋在屬性設置成"縱筋錨固"與"設置插筋"有什么區別?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納錨固與插筋的區別: 錨固不再向上留插筋或不向下插入,而是直接按找規定的錨固處理即收頭處理。 設置插筋是預留向上插筋或向下插入下一層的規定插筋長度。
2008-10-01 10:25:43
-
1.縱筋錨固是墻縱筋伸入基礎或梁中錨固,沒有搭接 2.設置插筋是在基礎或梁中按規定設置插筋與墻縱筋搭接處理,一般基礎層里 后者鋼筋量比前者要大許多
2008-10-01 11:43:01
-
基礎層的鋼筋屬性設置為"縱筋錨固";上面的鋼筋設置為"設置插筋"。 兩者長度由于基礎底板厚度因素長度不同。
2008-10-01 09:24:03
-
錨固是插入混凝土里的。 插筋也是插入混凝土里。就是誰是現做的,錨固一開始就有,當作一段時間需要加筋就得插筋了。插筋就有了錨固。
2008-10-01 09:25:50
-
這是國標圖集的規定,你可以自己選擇的
2008-10-01 09:29:53
-
縱筋錨固是墻縱筋伸入基礎或梁中錨固,沒有搭接;設置插筋是在基礎或梁中按規定設置插筋與墻縱筋搭接處理;后者鋼筋量比前者要大許多(最少多一個搭接),你可以自己分別設置計算后,用“編輯鋼筋”或“布筋分析”看看就會明白。
2008-10-01 09:36:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看