消防火災報警系統布線
請問在高層建筑中,火災報警系統和強電能共用一個橋架嗎,如果不能共用的話,而圖紙又沒有設計豎向的火災報警橋架,難道要穿管上去嗎,實際施工的話是不是一般十層以上的住宅建筑都用豎向橋架走干線
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
火災報警系統和強電可以共用一個橋架,隔板即可
2020-10-03 08:55:23
-
火災報警系統和強電一般不共用一個橋架的,住宅建筑一般都是在電井里用豎向橋架走干線
2020-10-03 08:56:33
-
強弱電可以用隔板分開使用的橋架。例如;(300+100)*150的橋架。設計會考慮的。
2020-10-04 05:10:33