〈凌雲L 2020-09-28 16:18:23 | 湖北省 土建預算結算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 654查看 4回答
您好,麻煩您幫忙看下這個鋼筋的布置,感謝
圖紙要求雙層雙向布置,我按圖紙上畫好這倆條底筋后,之后我該按圖3還是圖4布置?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該是按下圖只是布置面筋的
不過,這個要求是管井的板布置雙層雙向的鋼筋,如你的這些板不需要布置雙層雙向鋼筋的
2020-09-28 16:21:53
-
3
2020-09-28 16:23:37
-
按照圖4布置面筋即可,也可以使用雙向布置里面的面筋來布置
2020-09-28 16:32:49
-
都不正確,圖3中布置的是C8雙網雙向鋼筋,不對。圖4中布置的是雙向C8@200面筋,不對。圖1中鋼筋應該是雙向C8@200底筋。圖2中所說的板鋼筋是水電井板,待管道安裝完成后封堵。鋼筋為C8@200雙網雙向,混凝土為比原結構板高一等級微膨脹混凝土。
2020-10-09 11:53:40
-
第一張圖是污水處理池,請問這個是用什么去畫?(是現澆板和負筋么?)第二張雨蓬,請問橙色的標注是用什么鋼筋去畫?(是受力筋中的面筋么?還是直接用負筋去畫)
-
現場師傅做時沒有地線,而且零線也沒有進開關,而這條線路算量時按3條線算這是為什么?。空嫘母兄x
-
您好,陳工,請問您的是多少?可以麻煩您幫我遠程看下我做的項目么?
您好,陳工,請問您的是多少?可以麻煩您幫我遠程看下我做的項目么?剛剛我提的問題到現在還沒弄好。后面那個計算式我上面好像沒有。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看