东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 承臺梁式配筋 設置鋼筋問題

    承臺梁

    彎折

    答疑解惑廣聯達服務新干線

    問題:

    1、請問藍色框的四號鋼筋和C10-200鋼筋這樣設置是對的嗎?

    2、請問上部筋和下部筋彎折長度圖紙沒有說是按照默認嗎?

    3、請問基礎內的鋼筋已經設置了,那么承臺面至內地臺面的幾根箍筋怎么設置呢?

    謝謝老師!

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、請問藍色框的四號鋼筋和C10-200鋼筋這樣設置是對的嗎?【對的】

    2、請問上部筋和下部筋彎折長度圖紙沒有說是按照默認嗎?【按照默認】

    3、請問基礎內的鋼筋已經設置了,那么承臺面至內地臺面的幾根箍筋怎么設置呢?【這是柱箍筋,不用管它,繪制柱之后會自動計算在柱內的】


    2020-09-28 11:42:15 

  • 1、請問藍色框的四號鋼筋和C10-200鋼筋這樣設置是對的嗎?

    4號筋設置是對的,C10-200鋼筋設置不對,他應該是拉筋。

    2、請問上部筋和下部筋彎折長度圖紙沒有說是按照默認嗎?

    應該按設計設置彎鉤長度。

    3、請問基礎內的鋼筋已經設置了,那么承臺面至內地臺面的幾根箍筋怎么設置呢?

    他是柱箍筋,這里不用考慮。


    2020-09-28 11:50:54 

  • 1、請問藍色框的四號鋼筋和C10-200鋼筋這樣設置是對的嗎?【不對的】C10是梁端封口筋

    2、請問上部筋和下部筋彎折長度圖紙沒有說是按照默認嗎?【可以按照默認】最好設計確認

    3、請問基礎內的鋼筋已經設置了,那么承臺面至內地臺面的幾根箍筋怎么設置呢?【這是柱箍筋,承臺里面不用管它,繪制柱之后調整柱】

    2020-09-28 13:11:11 