  • 關于電纜2[3(1x800)+2(1x400)]的算量

    此規格電纜在算量的時候2[3(1x800)+2(1x400)]電纜長5m,是否可以理解為1*800的單芯電纜長30m,1*400電纜長20m?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你的理解應該是正確的。

    2020-09-28 10:20:07 

  • 長度是對的

    是否還需要 計算電纜頭

    2020-09-28 10:22:41 

  • 表示相線是2*3(即6根)單芯800mm2,零線是2*1(即2根)單芯400mm2的電纜,也就是800mm的單芯電纜是6根,同理400mm2是2根,計算工程量注意乘倍數。

    回答正確,請采納,因為每一個專家都是無償服務的,你的采納和點贊就是對專家的支持與肯定謝謝!

    2020-09-28 10:23:11 

  • 對的,都是單芯電纜組合的。

    2020-09-28 10:27:35 