森林 2020-09-24 20:34:15 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1662查看 2回答
門窗因如何設置預留的不大于2米的門窗洞口應采用鋼筋混凝土框加強
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:定義構造柱,編輯截面,繪制縱筋和箍筋。
2020-09-24 20:39:21
-
生成構造柱的時候選擇生成門窗抱框柱
2020-09-24 20:37:45
-
2020-09-24 17:19:38 補充或者采用把門窗洞邊200mm內空心砌體孔洞用不低于M5的砌筑砂漿或C15細石混凝土填實,或采用實心磚砌體,這個如何布置
-
構造柱結構說明 ,預留的不大于2米的門窗洞口應采用鋼筋混凝土框加強
2020-09-24 18:49:39 補充或者采用把門窗洞邊200mm內空心砌體孔洞用不低于M5的砌筑砂漿或C15細石混凝土填實,或采用實心磚砌體。這種情況怎么處理
-
墻體半高處(一般結合門窗洞口上方過梁位置)應設置與柱(剪力墻)連接且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁(圈梁)這句話的意思是不是整層設置了圈梁就可以不用設置過梁,用圈梁代替過梁嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看