海綿不吸水 2020-09-24 09:53:49 | 河北省 安裝機電預(yù)算 | 1255查看 2回答
地庫橋架之間連接是什么意思?
地庫橋架之間的連接是采用鋼管連接的,此處墻體位置有密閉肋,左側(cè)為防火橋架右側(cè)為防火線槽,請問
密閉肋是否需要套定額?如何計算?
中間位置6-SC50+2-SC32 是什么意思?(這個位置是說橋架中間斷開,然后連接6根SC50和2根SC32的管么?)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
密閉肋是需要套套管的定額
這個位置是說橋架中間斷開,然后連接6根SC50和2根SC32的管
2020-09-24 10:14:14
-
密閉肋是否需要套定額?如何計算? 不用單獨計算了,計算套管就可以了
中間位置6-SC50+2-SC32 是什么意思? 這個位置墻上預(yù)留6根50的管,2根32的管
2020-09-24 09:56:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看