-
houziguaiguai 2008-09-11 20:08:49 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1134查看 6回答
在鋼筋算量的基礎里面,地梁的箍筋除了每段里面的箍筋
在鋼筋算量的基礎里面,地梁的箍筋除了每段里面的箍筋外,還有(例如Ceil(700/500)+1)只有地梁跟承臺交接的那種才會出現,我就想問下,這個是不是算的在承臺里面設置的箍筋個數呢?一般在承臺里面不需要設置箍筋吧,請教高手了。。。問題補充:我就想問問Ceil(700/500)+1這個代表了什么意思,這個梁的箍筋間距是100/200,而承臺寬800,我只是猜想這個代表了承臺里面設置的箍筋根數
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你看計算設置里面,非框架梁里面,基礎連梁在承臺里軟件默認的是500的間距
2008-09-11 21:06:35
-
基礎梁的箍筋是通算的
2008-09-11 20:10:26
-
基礎主梁的箍筋是按通長設置的,基礎次梁在基礎主梁的位置是箍筋是斷開的。在屬性設置里有設置。
2008-09-11 20:15:47
-
Ceil取正(700加密長度/500加密間距)+1 你看下你的構件的定義吧。 你的梁要是100/200的 那就是有錯誤了
2008-09-11 20:21:18
-
基礎梁的鋼筋是通長設置的。在承臺里面錨固按照規范要求,箍筋為500mm你可以在定義構件時查看設置的規則及詳細的關系。在穿過承臺時按照規定的箍筋間距加上一根箍筋就行了。
2008-09-11 21:42:07
-
二樓的回答是正確的。
2008-09-11 21:48:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看