剪力墻是不是也要在暗柱的位置繪制,,那這是厚度不一樣的怎么弄。
剪力墻是不是也要在暗柱的位置繪制,,那這是厚度不一樣的怎么弄。 就是剪力墻是300,這個柱子下面是250的,那280的那部分怎么畫墻
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
繪制到軸線過100mm即可
2020-09-17 17:17:23
-
可以定義相應厚度的剪力墻覆蓋暗柱布置,不會影響鋼筋的計算。
2020-09-17 17:19:56
-
300大于250,不是暗柱了。是端柱了。用端柱定義布置,剪力墻畫到柱中的軸網交點上即可。
2020-09-17 17:19:59
-
這里有端柱了
剪力墻原厚度正常通過就可以的,不需要加厚的剪力墻
2020-09-17 19:01:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看