KIKI 2020-09-17 14:42:09 | 湖北省 安裝預算 | 494查看 1回答
請問一下,此處應計什么?
請問這種是不是不計電纜JHS-4*2.5 ,JHS-4*1.5的材料費,但是此電纜的安裝費和配管的材料費和安裝費都要計?液位控制器需要計嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
JHS-4*2.5 ,是電纜是防水電纜,是的具體要看誰來安裝,如果是施工單位來安裝排污泵與配電柜之間的電纜,是需要套電纜項目,補充防水電纜主材,和套電纜頭項目,以及如果泵的電機檢查檢修和調試項目。具體按泵的功率來選擇定額子母。液位儀要套一個安裝接線項目,液位儀補充主材應該是水專業來做。電氣主要做接線。
2020-09-17 14:47:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看