  • 基礎柱鋼筋長度不正確,如何調整設置?

    箍

    獨立基礎答疑解惑

    1、柱高已設置,體積正常,但是鋼筋長度不正確,不知道什么原因?設置查了也沒看出來,麻煩高手指導??!

    2、在獨立基礎中,箍筋是否也和上部一樣間距?

    2020-09-10 14:55:16 補充

    廣聯達服務新干線已按大家指導調整,長度依然有問題,縱筋也不見了,望指導!

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:應該是單獨設置基礎層,柱的底標高-2m,頂標高是-0.25m【在柱的屬性里面將插筋構造更改為縱筋錨固】,在獨立基礎中,箍筋是2C8.

    2020-09-10 14:13:16 

  • 一般情況下基礎層要單獨放到一層繪制

    2020-09-10 14:08:11 

  • 你的底標高。不含基礎高度。

    基礎里面箍筋和上面不一樣,只有外箍。不是復合箍筋

    2020-09-10 14:09:31 