八一闖天涯 2020-09-10 14:06:19 | 江蘇省 土建預算結算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 1276查看 3回答
基礎柱鋼筋長度不正確,如何調整設置?
1、柱高已設置,體積正常,但是鋼筋長度不正確,不知道什么原因?設置查了也沒看出來,麻煩高手指導??!
2、在獨立基礎中,箍筋是否也和上部一樣間距?
2020-09-10 14:55:16 補充
已按大家指導調整,長度依然有問題,縱筋也不見了,望指導!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:應該是單獨設置基礎層,柱的底標高-2m,頂標高是-0.25m【在柱的屬性里面將插筋構造更改為縱筋錨固】,在獨立基礎中,箍筋是2C8.
2020-09-10 14:13:16
-
一般情況下基礎層要單獨放到一層繪制
2020-09-10 14:08:11
-
你的底標高。不含基礎高度。
基礎里面箍筋和上面不一樣,只有外箍。不是復合箍筋
2020-09-10 14:09:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看