  • 圖紙解讀電纜標注2(ZR-YJV-4x240 SC150)指的是?

    請教一下各位老師,雙電源切換總柜有兩條回路,一條是D3:WP2電纜為2(ZR-YJV-4x240  SC150),另一條是AA:2(ZR-YJV-4x240  SC150),這個2(ZR-YJV-4x240  SC150)中的2是不是指的兩根,此種設計是否合理,若為兩根,為啥不換個大型號的電纜,出線W1回路同樣的問題

    配電柜

    2020-09-08 16:01:08 補充

    有誤

    答疑解惑

    補充進線柜系統圖,如圖所示,根據圖紙的話分別從D1,和AA柜分別是引入2(ZR-YJV-4x240  SC150),那么進線一共是4根電纜,一個柜子引入線,從兩個配電柜引入是4根電纜,理解是不是對的,設計是否有誤

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    設計合理的,因受大電纜彎曲半徑等因素的影響,現場只能選2*(240+1*120)

    2020-09-08 15:58:40 

  • 請教一下各位老師,雙電源切換總柜有兩條回路,一條是D3:WP2電纜為2(ZR-YJV-4x240  SC150),另一條是AA:2(ZR-YJV-4x240  SC150),這個2(ZR-YJV-4x240  SC150)中的2是不是指的兩根,此種設計是否合理,若為兩根,為啥不換個大型號的電纜,出線W1回路同樣的問題


    答:1、設計沒有問題的

    2、兩根一樣的電纜,從不同配電柜引來的

    2020-09-08 15:53:39 

  • 是指的兩根電纜,此種設計是合理的,