原因一:人防門框墻和剪力墻邊不平齊,導致墻面在計算時,增加柱外露加的有問題,小數點后面位置特別長。
方法:選中人防門框墻圖元,在屬性列表中的對應構造柱中,點開三個小點,右側箭頭處點開,里面有【設置對齊邊】,鼠標左鍵選擇需要對齊的某條邊,在黑色區域鼠標右鍵一下即可。如圖:
原因二:人防門框墻和剪力墻不同厚,導致墻面加柱外露的時候加的有問題,所以會顯示很多位數。
方法:選中剪力墻或人防門框墻圖元后,在屬性列表中布置成相同厚度,再計算墻面即可。