小白 2020-09-04 10:57:58 | 廣東省 安裝 | 1033查看 1回答
請問一下
梁板面標高和梁高有什么關聯嗎?
管道安裝顯示沿梁底敷設,但是結構圖中,梁板面和梁高不一致的,按那個計算?地下室層高5.6m,第三張圖顯示大部分梁高為800mm,但是梁板面標高H-0.3,我現在計算管道的標高應該是多少?
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}
格兒造價 專家
答題: 4432 被贊: 1010
結構圖中,梁板面和梁高不一致的,按梁計算
2020-09-04 11:13:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
關于怎么看二層及以上的結構圖紙,詳細如下
我這里的二層結構圖梁板是二層的底梁和底板,我想請問一下:同時在這個二層結構圖中的構造柱,砼墻和砼柱的底標高也應該是二層的底板標高開始吧?也就是說 二層結構圖中的構造柱、砼墻、砼柱 就是在二層建模?對不對?
廠房配管
像這樣的廠房10米高 我想請問管一般怎么敷設 。圖紙說明寫AB 沿或跨梁敷設 ,是不是沿屋架敷設。高度就是10米, 如果不是是否電線管需要安裝支架嗎。還是像一般明敷管碼就可以了。有類似現場圖片看一下嗎 ,麻煩發一發514386850@qq.com郵箱 感覺各位教導。
線管的敷設方式
建筑物是框架梁結構,標準層層高是3.15米,吊頂2.6米,系統圖只顯示回路敷設方式是WS(沿墻面敷設),但是沒有說水平方向怎么敷設,我想明確一下,我算量應該是①從配電箱出線沿著墻面走到頂板的位置繞著梁布管?燈頭盒也安裝在頂板的位置?②沿著墻面走到吊頂里面梁底吊裝布管?燈頭盒也吊裝?(若燈頭盒吊裝,燈頭盒到燈度還需要預留管線嗎)③從配電箱出管沿著墻面的梁底安裝,引到的燈具的位置再繞梁走頂板安裝?燈頭盒也在頂板安裝?2.燈具到開關的配管長度應該從頂板3.15到開關位置,還是從吊頂2.6到開關位置上面哪種方式安裝是正確的,或者是其他安裝方式,麻煩各位給我講解講解