KIKI 2020-09-03 17:44:21 | 湖北省 安裝 | 903查看 4回答
此處支管和地漏管徑不一致,是圖紙錯誤還是可以不一致呢?以哪個規格為準?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖紙錯誤,應一致。陽臺地漏DN50即可。
2020-09-03 17:47:34
-
錯誤,地漏應該同管道一致,是DN50
2020-09-03 17:50:10
-
應該是圖紙有誤,需要 向設計 詢問
2020-09-03 17:55:51
-
地漏與管道管徑是一致的,按管道規格為準;最好需要問設計和圖紙修改完善;
- .-望采納及點贊,謝謝
2020-09-03 17:55:55