基礎層短柱鋼筋匯總正確嗎?
短柱高度為承臺基礎上0.5米,箍筋和拉筋間距為C12@100,匯總后箍筋自承臺底部至頂部只有4套,另外布置的拉筋匯總后沒有量。專家給指導下,這是什么原因?鋼筋量正確嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
基礎內默認柱子只算外箍,內箍不考慮計算。規范里也是這樣要求的
2020-09-03 07:49:15
-
基礎短柱鋼筋軟件計算不準確,需要手工調整一下。
2020-09-03 07:56:46
-
基礎內默認柱子只算外箍,內箍不考慮計算。如果你想要箍筋個數增加,可以更改計算規則。