-
快樂 2008-09-06 19:19:39 | 山東省 其他專業 | 1023查看 17回答
樓層過高,構造柱搭接長度按照那個長度計算
樓層過高,構造柱搭接長度按照那個長度計算
全部回答
(17)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納樓層過高,也是有一定的規則的,你不用考慮,軟件會按照規則進行考慮的
2008-09-06 19:22:55
-
軟件會自動按照規則計算的,不用考慮樓層的高度,只要按照圖示布置就行了。
2008-09-06 19:29:00
-
軟件自己會按照規則計算的 你只需按圖布置就行了
2008-09-06 19:30:52
-
軟件自動計算,
2008-09-06 19:31:54
-
答;如果樓層過高后,軟件是按8000一個搭接進行考虛的,如果層高沒有超過8米時,可能是按樓層進行分開進行計算搭接個數的。
2008-09-06 19:36:58
-
這個軟件會自動計算的,不必自己考慮。
2008-09-06 19:43:00
-
在工程設置,搭接長度里,多長一個接頭你要設置好,軟件才能按你要求的進行計算。
2008-09-06 20:31:37
-
設定好高度、在屬性里設好錨固和插筋,軟件自動計算。
2008-09-06 20:56:10
-
構造柱是按從下到上通長計算的,鋼筋的搭接設置可以在計算設置里的搭接設置里修改鋼筋定尺。
2008-09-13 07:45:20
-
軟件是根據相關圖集和當地定額來編輯的。只要你正確設置屬性,其它的就放心交給軟件即可。
2008-09-06 21:49:55
-
一般是按8米搭接計算的,不過一般情況下沒有這么高的樓層,都是按自然層搭接的.
2008-09-07 07:40:41
-
搭接設置:在計算設置里的搭接設置里修改鋼筋定尺。
2008-09-08 09:03:50
-
應該按照你鋼筋接頭設置里的定尺長度來算的
2008-09-07 09:41:03
-
當樓層過高時,按抗震設計規范要求,以設防烈度為7度240墻為例:當墻體盡長L0大于4m時就要設置構造柱,而當墻體盡高H0大于3.6m時還要設置"腰梁",應該不會出現構造柱打架的情況.
2008-09-07 10:24:42
-
樓層過高,也是有一定的規則的,你得看看構造柱高多少,具體點對待,按照計算規則計算。
2008-09-07 10:51:37
-
在計算設置中,修改搭接設置中柱的垂直筋定尺長度
2008-09-12 13:13:36
-
你得看看構造柱高多少,具體點對待,按照計算規則計算。
2008-09-07 08:08:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看