左顧右盼 2020-08-31 17:52:46 | 河北省 安裝 | 1849查看 3回答
燈具與開關連線問題
下圖中電線先連開關再連燈,是否正確,若正確,從配電箱到開關幾根線,從開關到燈具幾根線;若錯誤,怎么改正確?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電源線是先連開關再連燈,從配電箱到開關3根【火、零、地】線,從開關到燈具2根【火、回路】線。
2020-08-31 17:59:42
-
配電箱到開關固定3根線,開關到燈具按圖紙判斷,你的這里是單聯開關,那么單聯開關到燈具就是2根(火線,一進一出)
2020-08-31 20:36:46
-
一、沒有接地線保護,不符合規范要求。
二、配電箱到開關是2根電源線(火線與零線),開關到燈具是2根電線(控制線與零線)
2020-09-01 05:26:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看