萬小姐 2020-08-28 09:57:35 | 廣東省 安裝結算安裝算量GQI | 1258查看 3回答
這種由多個多聯開關控制多個燈具的布線方法是正確的嗎,如果不正確的話,怎么才是正確
是不是應該明確一個多聯開關控制的是哪幾個燈具
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
每個開關控制一個燈具或設備
s1是四聯單控開關+三聯單控開關+三聯單控開關(四聯控制#1-#4,兩個三聯分別控制#5-#7,#8-#10)
s2是四聯單控開關,控制燈或設備共4個
2020-08-28 10:02:47
-
這應該是是三個開關,分別是一個四聯開關,二個三聯開關,分別控制10盞燈
第一個四聯開關控制左邊第一排的四盞燈,第二排和是第二個三聯開關控制,第三排是第三個三聯開關控制。
2020-08-28 10:00:47
-
正確
2020-08-28 10:32:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看