chenyuan 2008-09-05 14:10:02 | 江蘇省 其他專業 | 1255查看 1回答
箍筋的直徑和間距不同應如何設置2
非框架柱的箍筋設計師三支箍,外圍的箍筋是A8@100/200而中間的單支箍是A6@200的,箍筋的直徑與間距不同如何設置
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納外箍就在屬性中定義,箍筋輸入A8@100/200,支數輸入2*2,單支箍在其他箍筋里面輸入即可
2008-09-05 14:10:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看