張工 2020-08-27 09:46:37 | 北京市 土建土建計量GTJ | 854查看 1回答
植筋
方案寫:植筋12的,植入深度10-12d,預留搭接長度600mm,
我在查看鋼筋的時候,露出長度是750???搭接是64d,這個對嗎???這個搭接長度如何設置?不是在計算設置里面嗎?根據抗震等級和混凝土強度……
哪位大神指點一下……
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
搭接長度根據混凝土標號,鋼筋的級別和直徑計算出來的,可以看看構造柱屬性里面的搭接長度,3級鋼筋直徑25以內C25混凝土的搭接長度就是64d。對于露出長度和上邊角筋長度相互扣減,無影響不需要考慮。
如果想把64d改固定值也可直接改下方的數字改為固定值比如600
2020-08-27 15:26:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看