預算員小張 2020-08-25 10:00:25 | 湖北省 土建 | 502查看 2回答
設計說明的疑問?
問題一-這個圖是給現場施工人員看的還是需要按照這個示意圖進行受力筋的繪制?
問題2-
這句話的意思是吊筋左右加2根嘛?
問題3-
這墻下無梁該怎么理解怎么加筋
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
要按照這個說明繪制鋼筋的,你想啊既然按這個施工就要按這個計算工程量的
左右各+2根,總共4根,這是次梁加筋
就是墻坐落于板上面,下面沒有墻的情況,也就是下面設置一個暗梁的意思,可以用暗梁或者樓層板帶定義布置
2020-08-25 10:11:15
-
問題一你畫圖的時候需要根據此示意圖修改計算設置。問題二畫梁時,遇到主次梁需要增加箍筋,在計算設置里面調整。問題三的意思是如果你三層這里有砌體墻,而在第二層此處無梁,那么你在第三層畫墻的時候需要布置此鋼筋。
2020-08-25 10:24:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看