prosperous 2020-08-16 14:49:11 | 浙江省 土建預算土建計量GTJ | 774查看 4回答
關于剪力墻垂直分布筋輸入格式有誤的問題
如圖,圖紙給出的是20根直徑16的鋼筋,并非以間距的形式給出,我算了一下Q7右邊一排前7根間距是192,后面大頭里的三根間距154不一致,請問這種剪力墻怎么建模啊?
2020-08-16 14:50:58 補充
我已經通過在CAD里選取截面形式的方式新建了異形墻,后面參數不懂怎么輸了
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:這是需要用異形暗柱定義的。
2020-08-16 14:52:14
-
取平均間距定義布置。
2020-08-16 14:51:55
-
用暗柱定義布置
2020-08-16 14:53:18
-
用異型柱設置,并按圖紙要求截面編輯設置
2020-08-16 15:01:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看