咩咩加油 2020-08-16 11:35:49 | 陜西省 安裝預算 | 1003查看 1回答
圖紙標高問題,麻煩老師解答。謝謝!
這是一層通風的平面圖和系統圖,風管標注F+3.5,那么風管的立管應該有多高?該如何計算,麻煩老師解答,非常感謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
F+3.5,一般是指的風管底距樓地面3.5m,立管按風管中心線算,中心的標高是3.625m,不知道你指的是哪個立管
2020-08-16 12:37:41