阿易 2020-08-12 08:19:09 | 山東省 土建 | 768查看 3回答
圈出來的地方我知道是在原位標注中的下部鋼筋中輸入,下部通長筋還需要輸入么?
需要的話應該輸入什么?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在原位標注中的下部鋼筋中輸入,下部通長筋不需要輸入
2020-08-12 08:21:14
-
如果梁屬性中下部鋼筋沒有識別上去或者填不進去,就在原位表格中輸入進去。
2020-08-12 08:22:24
-
你好:下部鋼筋在梁的原位標注里面輸入7C25(-5)/7C25
2020-08-12 08:22:27
-
梁原位標注 4E18 4E16 在模型里下通長筋輸入不了,無法輸入,在下部鋼筋中
2022-10-31 15:22:16 補充在下部鋼筋中只有一個可以輸 剩下的 右邊的 4E16 怎么辦?2022-10-31 15:29:08 補充梁跨一共8跨,該怎么分呢?
-
在對梁進行原位標注的時候,這個地方是標注成跨中鋼筋還是上部通長筋;下部的鋼筋是標記成下部鋼筋還是下部通長筋;箍筋需不需要單獨標注。謝謝
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看