安迪 2020-08-10 10:04:39 | 四川省 土建 | 5311查看 2回答
砌體結構非抗震,箍筋平直段長度應該是5D,還是10D,5D的話現場鋼筋都不好加工
這個圖集哪有具體的說明嗎 謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
非抗震,箍筋平直段長度5D
2020-08-17 07:11:33
-
主要來源于101圖集,很多地方都有說明,比如根據17G101-11,1-18頁,非焊接封閉箍筋彎鉤做法及長度要求說明:
1、非抗震設計結構構件箍筋彎鉤彎折角度不應小于90°,彎折后平直段長度不應小于箍筋直徑的5倍;為保證受力可靠,工程多采用135°彎鉤;
2、對于有抗震要求的設計結構構件,箍筋彎鉤彎折角度為135°,彎折后平直段長度不應小于箍筋直徑10倍和75mm兩者中的較大值;
……
具體可以查詢圖集。
2020-08-18 15:02:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看