管道支架設置規則
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個只能看看施工規范:GB50242-2002 建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范
首次提交 2020-08-08 11:29:59 最近修改2020-08-08 11:32:49 (修改過2次)
-
管道支架制作要求
1.平支架安裝高度:4m樓層以下支架離地面1.5~1.8m,以1.65m為宜。如超過4m樓層,則按比例均布。?
2.管道卡碼螺栓處露以2~5個螺距為宜,并應安裝平介子,緊固螺母。?
3.支架必須先油漆后安裝,按規定應2遍防銹漆,外加2遍面漆。?
4.支架所有孔必須采用鉆孔,不得使用氣割開孔。?
5.膨脹螺栓的深度應充分考慮到批蕩層的厚度。?
6.提倡使用共用支架。對大面積使用的一些支架宜先做樣板,以點帶面。?
7.管道支架的水平度、垂直度以±1mm/m誤差為宜。?
8.支架底板如采用角鋼代替時應采用比主型材大一號角鋼并旋轉90°安裝。
施工要求
1、位置正確,埋設應平整牢固;
2、固定支架與管道接觸應緊密,固定應牢固;
3、滑動支架應靈活,滑托與滑槽兩側應留有3~5mm的間隙,縱向移動量應符合設計要求;
4、無熱伸長管道的吊架、吊桿應垂直安裝;
5、有熱伸長管道的吊架、吊桿應向熱膨脹的反方向偏移;
6、固定在建筑結構上的支、吊架不得影響結構的安全。
支架間距
1.一般管道固定支架間距的確定原則。
(1)管道固定支架是用來承受管道因熱脹冷縮時所產生的推力,支架和基礎需堅固,以承受推力作用。
(2)固定支架間距的大小直接影響管網的經濟性,因此,要求固定支架布置合理,使固定支架允許間距加大以減少管架數量。
2.固定支架間距必須滿足的條件。
(1)管道的熱伸長量不得超過補償器的允許補償量。
(2)管段因熱膨脹產生的推力不得超過固定支架所能承受的允許推力值。
(3)不宜使管道產生縱向彎曲。
3.熱力管道直管段允許不裝補償器的最大長度 。
2020-08-08 11:31:08
-
可以參照下圖集《03S402 室內管道支架及吊架》
2020-08-09 15:11:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看