-
laguan 2008-08-18 12:59:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 746查看 15回答
500平方米一層樓,在鋼筋接頭匯總表里算下來只有1
500平方米一層樓,在鋼筋接頭匯總表里算下來只有10個接頭,鋼筋原材是9米長,該怎樣設置?問題補充:我在計算設置里鋼筋定尺處設置為9米,報表還是只有10個接頭,該如何設置?
全部回答
(15)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋接頭如何設置 500平方米一層樓,在鋼筋接頭匯總表里算下來只有10個接頭,鋼筋原材是9米長,該怎樣設置? 問題補充: 我在計算設置里鋼筋定尺處設置為9米,報表還是只有10個接頭,該如何設置? 我的回答:500平方米一層樓,在鋼筋接頭匯總表里算下來只有10個接頭,這明顯是不對的,請參閱下圖進行設置:
2008-08-18 13:56:37
-
剪力墻縱筋也要像6樓說的一樣設置!·
2008-08-18 16:52:27
-
在工程設置里將其設置好匯總計算后就能看到相應數量了
2008-08-18 13:47:18
-
在工程設置中把軟件默認的8M與10M更改就可以了,一般情況下只有柱與梁才會有接頭,而且是框架柱及框梁。
2008-08-18 14:47:16
-
在工程計算設置里的搭接設置改成9M,點擊應用到項目里并選相應構件最后確定就可以了
2008-08-18 15:22:18
-
在計算設置里修改搭接鋼筋定長尺寸為9米
2008-08-18 13:03:27
-
鋼筋接頭一般是大于22以上的采用機械連接,你設置時按層高設置
2008-08-18 13:03:55
-
在工程設置里設置搭接計算改成9m就可以了,軟件默認的都是8m和10m。
2008-08-18 13:04:01
-
在計算設置里有搭接設置,在搭接設置中按實際情況修改接頭形式和鋼筋定尺,修改完后點應用到項目并選相應構件最后確定就可以了。
2008-08-18 13:05:05
-
按照設計圖紙的說明正確設置,當然也要根據定額修改鋼筋定尺長度
2008-08-18 13:06:20
-
使用“計算設置”功能,可以設置、修改當前工程項目所有構件的計算規則、節點形式、鋼筋搭接形式、箍筋組合方式、計算公式等。
2008-08-18 13:09:12
-
你在計算設置里正確設置好就行
2008-08-18 13:14:04
-
你是做預算和現場不能比較,要是單獨是做預算的話你只需要按你所在地區的計算規則設置鋼筋的連接、搭接方式及多長一個接頭,因為我們做預算畢竟不像鋼筋下料,它要考慮進場鋼筋的長度,而預算鋼筋通常加損耗就是考慮的這一部分,因為設計根本就不可能按照你鋼筋的長度去設計,如果你是為現場做預算,那你可以在軟件的搭接和接頭形式長度上按照現場實際情況把鋼筋的長度,做以調整
2008-08-18 13:15:00
-
筋接頭一般是大于22以上的采用機械連接.你在計算設置里正確設置好就行,使用“計算設置”功能,可以設置、修改當前工程項目所有構件的計算規則、節點形式、鋼筋搭接形式、箍筋組合方式、計算公式等。
2008-08-18 13:18:14
-
你設置完成后得保存計算后才是準確的數,你試一下。
2008-08-18 13:35:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看