海綿 2020-08-05 10:47:06 | 浙江省 土建預算土建算量GCL2013 | 1527查看 3回答
頂板后澆帶
如圖所示,想請教各位老師,這兩個圖均來自于結構設計說明,但是我什么我覺得他有點矛盾呢?主要就是關于圖一中的后澆帶止水鋼板, 圖二的地下室頂板后澆帶大樣中,沒有畫出止水鋼板,但是圖一的樓板后澆帶中又畫出了止水鋼板,且標明僅用于地下室頂板,那么這兩個圖到底是要表達什么意思呢?這個止水鋼板到底是用在什么地方呢?
是否像圖三所示,純地下室頂板區域才使用止水鋼板,主樓區域不使用呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
地下室頂板區域才使用止水鋼板,主樓區域不使用
2020-08-05 10:49:27
-
一般來說地下室頂板覆土部位是需要止水鋼板,樓層板后澆帶不需要,你可以咨詢一下設計,確認怎么做就按怎么做
2020-08-05 10:49:52
-
這兩個圖有點重復了。
圖二的止水條也是可以的。
2020-08-05 10:50:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看