只不過是 2020-08-05 09:42:46 | 廣東省 土建 | 1340查看 2回答
墻柱混凝土標號不一樣,然后現場已經封模了,沒加收口網,有什么辦法補救么?
墻柱混凝土標號不一樣,而且墻混凝土有抗滲要求,柱子混凝土無抗滲要求,且現場已經封模了,沒加收口網,有什么辦法補救么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該說附墻柱它的標號或抗滲要求應該是一樣的才對,它們之間的承載及抗滲要求是要一致,否則它的承載與抗滲出現有差異,都是沒有任何的作用了。已經封模就更無法去設置什么構件進行隔離,鋼筋的存在就是一個很大的難度的。
2020-08-05 09:46:40
-
柱子也用抗滲混凝土,一般來講墻、柱都是抗滲設計的
2020-08-05 09:48:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看