23 2020-08-04 18:02:57 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 504查看 1回答
這個板的說明該怎么理解
未注明配筋的地方 按雙網雙向a8-180布置嘛?
怎樣布置可以給我標注下嘛 謝謝
2020-08-05 08:48:05 補充
這個構造柱是在懸挑出去左下角跟右下角的板角設置的嘛?
這個溫度筋是不是每個板都雙向布置?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你這個B1已經有雙網底筋,B2有垂直底筋,橫向底筋按說明采用a8-180