  • 照明干線計算

    算量干線  答疑解惑

    干線算量應該按哪個規格算4*120+1*70還是4*300+1*150?

    AL2、8箱計算一條干線,AL4、10箱及計算一條干線嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    下面這個應該是沒錯的,垂直干線的型號對不上,就是分支電纜是WDZ-BYJ4*120+1*70,主干電纜的型號上下圖對不上,上圖是WDZ-BYJ4*300+1*150,下圖是WDZ-BYJ2*(4*150+1*95),需要找設計確認

    2020-08-04 16:37:42 

  • 干線算量應該按哪個規格算4*120+1*70還是4*300+1*150?

    AL2、8箱計算一條干線,AL4、10箱及計算一條干線嗎?


    答:這個圖紙設計還是有些問題吧,強切換應該是兩路電源,一路電源切換干嘛